当前位置: 肆参拓扑网 > 知识问答 > 空调移机必备教程之空调如何收氟

空调移机必备教程之空调如何收氟

时间:2024-07-04 02:46:37来源:肆参拓扑网

现在人们的生活已经离不开空调,但是在使用空调的过程中,有时候我们需要进行空调的移机工作,这种时候我们也要进行空调的收氟工作,这样才能够保证空调的正常使用,如果空调移机出现故障的话,会影响到很多问题的,因此空调移机也是十分重要的。那空调移机是怎样收氟的呢?

空调移机必备教程之空调如何收氟

一、移机操作步骤

在空调器安装中,有很多时候是移拆旧机异地安装。空调器的移机安装与新机第一次安装,在步骤上略有不同,其步骤如下:

1.开机检查空调器制冷、制热、送风等运行状态,确认效果良好是否正常。

2.确认效果良好后,进行收氟操作,然后断掉电源。

3.拆下室内、外机电源线、信号线和连接管。注意保持连接管接口的清洁,并用胶带包裹好接头螺母和喇叭口。

4.撬开过墙孔,将连接管、电源线、信号线和排水管抽出。抽管方向要合理,保证不损坏连接管,并将连接管、电源线、信号线和排水管分开,然后弯管收拢。

5.从安装板上取下室内机,然后拆下安装板。取室内机时,应保持室内机右端稍高,让冷凝水从另一端流出室外。

6.用绳索系牢室外机,拆下固定螺栓,将室外机小心搬下固定支架。

7.用绳索系牢安装支架,再松开安装支架的螺栓,取下安装支架。

8.搬运室内外机、连接管、安装支架前,应将它们适当包装,防止在搬运过程中碰坏。搬运室外机时不得手抓截止阀着力。

9.安装步骤与新机第一次安装的步骤基本相同,但一般需要补加制冷剂。

二、排空方法

由于拆机收氟后,系统内的制冷剂不足,所以再次安装时,不能直接用室外机内的制冷剂排挤室内机和连接管中的空气。应该照下面的步骤操作:

拧紧c、d、e处的接头螺母,然后将b处的接头螺母松开一圈左右,让其处于泄漏状态。微开制冷剂钢瓶瓶阀5秒左右,让制冷剂把室内机和连接管中的空气排挤干净。然后迅速拧紧b处的接头螺母,并关闭制冷剂钢瓶瓶阀。

空调移机必备教程之空调如何收氟

空调收氟的正确操作:

1、收氟需要在设备制冷的状态下进行,因为只有在制冷状态下,压缩机的排气在外机冷凝器冷凝后,变成液体,将供液阀关闭,制冷剂液体会贮藏在外机的冷凝器中,而制热时,压缩机的排气是进入内机,即使变成液体,也没有阀门锁死这些制冷剂。

2、准备扳手,螺丝刀。制冷状态正常用扳手将外机制冷剂管道进口的螺母拧下来。

3、用内六角关闭高压管(细)的阀门,这一步是将氟利昂收进压缩机中。

4、等待20-30秒后,可以观察到管外表结露,将压管(粗)阀门关闭,关机,断开电源,放置设备内无制冷剂运转而损坏元件。

5、再用扳手拧紧外机粗管内的螺母,至此回收制冷剂工作完成。之后可以拆机与外机之间的连接线进行移机。

空调移机必备教程之空调如何收氟

判断制冷剂的充注达到最佳效果,可以从三个方面进行综合判断:

1.测压力:让空调器在制冷高速风模式(夏天)或强制制冷模式(冬天)下运行。空调器工作良好时,系统低压压力(r22)应该为0.45~0.50mpa(夏天)或0.2—0.25mpa(冬天)。压力过高,表明氟利昂充注偏多,反之偏少。

2.测电流;让空调器在制冷或制热高速风模式下运行。用钳形电流表监测空调器电源线的电流读数,运行电流读数应该与空调器铭牌上的额定工作电流值相等。

一般情况下,空调器在制冷运行时,以室外机所处环境温度35℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,实际运行电流值在额定工作电流值的基础上增加或减少1.4%;在制热运行时,以室外机所处环境温度7℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,实际运行电流值在额定工作电流值的基础上增加或减少1%.

3.观察效果:让空调器在制冷或制热高速风模式下运行。加氟量准确时,室内热交换器进、出风口10cm处的温差为制冷时小于12℃,制热时大于16℃。制冷时,室内蒸发器全部结露,室外截止阀处结露,冷凝滴水连续不断,室内蒸发器与毛细管的连接处无霜有露;制热时,室内冷凝器温度大于40℃。

实际加氟操作时,以测电流为主,测压力为辅,兼顾效果的观察。

标签: 空调
免责声明:文章数据由网友投稿或转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与本站管理员联系,我们将在第一时间删除内容!
Copyright ©2020-2024 肆参拓扑网 (www.43tp.com) 版权所有 琼ICP备2022010180号-11